土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教:柱箍筋配筋问题

请教:柱箍筋配筋问题

发布于:2008-10-09 16:01:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
satwe的柱配筋输出结果中,柱子的箍筋只输出了一个值,但柱子有两个边啊,比如对于长方形的柱,柱截面为400X600,箍筋肢数为4X6,柱箍筋结果为G4.0-0.0,那么加密区H边我配10@100就可以了,但B边呢?要满足4.0的话,至少得配12@100才行,请问大家平时都是这么配的吗?satwe为什么不给出柱子的两个方向上的各自的箍筋配筋值呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zm2011205111
    zm2011205111 沙发
    gdj0605 发表于 2010-8-7 11:59 是不是错了,8@100/200(0.5*4=2);四肢箍筋,为什么多乘以2了这个跟你在SATWE里输入的箍筋间距有关
    2013-07-17 16:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • gdj0605
    gdj0605 板凳
    是不是错了,8@100/200(0.5*4=2);四肢箍筋,为什么多乘以2了
    2010-08-07 11:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 530 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手!!框架结构基本周期输入值和计算结果不同

求教各位:我有一疑问:在satwe总信息的风荷载信息里,我按照框架基本周期【0.08~0.1】*N取了一个值,但是在计算结果WZQ.OUT文件里的周期却和我输入的不一样,不知道为什么,他们之间有什么关系呢?

回帖成功