土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求直埋铠装动力电缆(长约360米)接地故障点查找方法

求直埋铠装动力电缆(长约360米)接地故障点查找方法

发布于:2008-10-09 15:43:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂里直埋铠装380V动力电缆(长约360米)三相对地短路故障,想知道除了采用定位仪测量的方法,之外的其它确定故障点的办法,具体怎样操作.将电缆挖出来以后,不(截成两段)破坏电缆的情况下,能最终确定故障点吗?怎样操作.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xyyrrr
    xyyrrr 沙发
    正在协调,准备将故障电缆挖出来.现场环境较复杂,估计要一段时间.先谢了.
    2008-10-14 09:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    直埋电缆接地故障时,顺电缆路径找地面可能发生的机械力对电缆损伤处(一般刚发生时容易找到),找不到时,用电桥测量直流电阻,按电阻大小与电缆长度的比例计算,长电缆计算精度较高,一般360米长度的电缆,可以8米范围内找到。
    2008-10-10 00:11:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。