土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
审图的就是规范吗?
审图的就是规范吗?
做了一个小小的学校,二层的,局部三层,上了水消防,消防管在一层地面成环,可是审图的非得要竖向成环,仔细看了规范,也没有说必须竖向成环,倒是给排水设计手册有这样底下成环的示意图,审图的不干,说手册是某人编的,是错的,哎,莫办法啊!大家说说呢
发布于
2008-10-09 12:38:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
hxhlyh
其实消防最讲究的是一用一备,所有的设计基本按此思路。
2008-10-14 17:49:14
来自 PC
评论
举报
政委
引用规范
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统,室内消防竖管应连成环状,且室内消防竖管直径不应小于DN100;
3 超过5层或体积超过10000m3的公共建筑、超过4层的厂房和仓库,如室内消防竖管为2条或2条以上时,应至少每2根竖管相连组成环状管道。每条竖管直径应按最不利点消火栓出水要求,并根据本规范表8.4.1的规定确定;
叫审图的拿出2006年版建规你违背规范哪条!!
别紧张以上引用规范:为95版建规或建规讨论稿,如果你以上都没有违背那就更......
2008-10-14 16:22:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cys7651724
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
22
回复
85
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.32 万条内容 · 694 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
