土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教TN-S供电的问题

请教TN-S供电的问题

发布于:2008-10-09 11:16:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在TN-S接线系统中,当主用电源停电后,设备由UPS供电,当切换到备用电源,如果切换开关选用4P开关的话,N相会有短暂的腾空,这个和TN-S系统要求N相不能断开是否有出入?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liangtaosz
    liangtaosz 沙发
    请问4楼的朋友,你说的下面的规定是出自什么国家规范??
    7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
    1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
    2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
    2008-10-11 13:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • wxws_2008
    wxws_2008 板凳
    UPS出线是必须重复接地的,建筑电气施工质量验收规范中有明确规定9.1.4
    新出的民柜中也规定:
    7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
    1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
    2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;