土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!低压无功补偿柜爆空开故障
请教各位大哥,低压自动无功补偿柜,电容20KVAR,额定电流25.7A,共16组,分路控制空开DZ47-63/D50,接触器CJ19-43A。最近频繁爆空气开关,这是什么原因?

全部回答(1 )

  • shenzhen_aut


    介绍一个判定故障的方法:
    请用手动方式,退出全部电容器,然后手动投一组,看看总的电容柜电流是否25--28A,然后再投一组,看看电流是否成倍上升,直到投完为止。如果出现上述现象,说明补偿系统工作正常,空气开关爆炸是其质量不好!

    如果逐步投入电容时,电流出现不成比例的快速增加,或剧烈增加,说明系统有谐波,剧烈增加时,说明此刻负载与已经投入的电容器组发生了谐振,导致电流剧烈放大,使回路电流超过设计值,可以从此刻的电流数据判定是否超过空气开关的额定电流,超过,空气开罐爆炸就很正常。此类情况要做消挟处理--加装电抗器、或谐波滤波设备,等等

    注意,
    1、上述试验要有经验的电工、工程师等来做,以免出现故障。
    2、试验时要在负载正常工作时做,没有负载无法得到正确结果。
    3、试验时间要尽量短。

    [ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-10-11 22:28 编辑 ]
    2008-10-11 22:19:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10