根据美国采暖制冷空调工程师学会ASHRAE标准确定的最小新风量的公式由两部分确定:1.每人每小时所需最小风量X室内人员数。2.单位建筑面积每小时所需的最小风量X通风房间建筑面积。
请问单位建筑面积每小时所需的最小风量是怎么确定的?好像有一个表列出了各种功能建筑的单位面积最小风量。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 泽阳
    泽阳 沙发
    每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h•m2)]
    项目 办公室 饭店、百货商店 会议室 剧场、观众席 公寓、住宅、旅馆客房 走廊、入口、大厅 推荐值 5 10 15 25 3 3
    最小值 3 6 10 25 2 2
    2015-03-12 15:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • 泽阳
    泽阳 板凳
    每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h•m2)]
    项目 办公室 饭店、百货商店 会议室 剧场、观众席 公寓、住宅、旅馆客房 走廊、入口、大厅
    新风量 推荐值 5 10 15 25 3 3
    最小值 3 6 10 25 2 2