土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 急问个风井与防火分区的问题!!!

急问个风井与防火分区的问题!!!

发布于:2008-10-08 17:53:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我们的工程是个地上36层的写字楼,钢框架-核心筒结构。其中核心筒北侧与空调机房之间为空调风井。图纸施工说明中地上每层为一个防火分区。我想问下风井里面在做完风管和空调水管后,四周需不需要做防火封堵?就是管道做完了,风井四周要砌墙(防火墙),由于土建原先做的是预留洞,即管道安装完后肯定要与四周楼板留有很大缝隙,就是问这个区域需不需要做防火封堵,不知道说的详细不详细。土建说不需要封堵,我本身也觉得不需要封堵,但我们专业总工说肯定需要封堵。我想彻底解决这个问题,对防火规范熟知的朋友给咱解释下,谢谢了

1.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhiping1116
    zhiping1116 沙发
    新手请教施工现场管道立管问题
    本人在做管道安装。是个32层的商务楼,楼层较高。管材是涂塑钢管,请问立管如何承重?
    如果是钢管,可以在管材上烧四个角承重,在去镀锌。。。。。 可现在是涂塑钢管,买来的成品。
    怎么办了,哪位大虾能告诉我,最好配图 ,谢谢。。
    2008-10-15 17:55:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhiping1116
    zhiping1116 板凳
    新手请教施工现场管道立管问题
    本人在做管道安装。是个32层的商务楼,楼层较高。管材是涂塑钢管,请问立管如何承重?
    如果是钢管,可以在管材上烧四个角承重,在去镀锌。。。。。 可现在是涂塑钢管,买来的成品。
    怎么办了,哪位大虾能告诉我,最好配图 ,谢谢。。
    2008-10-15 17:52:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需《给水排水工程施工技术》教学大纲一份!!!

各位前辈,上司下命令去给一个大专班讲课(《给水排水工程施工技术》),本人流汗,不知道怎么备课??备课重点???哪位高人指点一下,传个资料看看~~~~谢过!!!

回帖成功

经验值 +10