土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池底板计算的问题

水池底板计算的问题

发布于:2008-10-08 15:43:08 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
在计算有盖水池的底板时候,底板按刚性板计算,顶板和壁板的和在传给底板,然后按刚性板均布。

那么也要考虑壁板底部的弯矩对底板产生的弯矩吗?也就是在底板两端各加一个力偶??

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • iverson----03
    iverson----03 沙发
    水池壁对地板产生的弯矩不叫力偶
    2011-03-29 22:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • ldb1977
    ldb1977 板凳
    这种说法是正确的,当水池底板面积特别大时,只需将水池底板负弯矩区确定好长度,按计算配筋设计,其余面积按构造处理就可,或者在水池内部设柱,对底板形成支撑,否则水池底板太大也无用
    2011-01-19 11:19:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.19 万条内容 · 128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有《钢筋混凝土水池设计实例与施工手册》

《钢筋混凝土水池设计实例与施工手册》,哪一位位有这本书啊,上传下感激不尽哦,这本书是《钢筋混凝土水池设计手册》的姊妹篇,《钢筋混凝土水池设计手册》论坛上已经有了,急求这本。

回帖成功

经验值 +10