土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于“疏水器的压差”的重新认识

关于“疏水器的压差”的重新认识

发布于:2008-10-08 14:19:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
各位同仁,我在考试时无意间翻到这个题目的相关解释,具体在《给排水设计手册》第2册建筑给排水分册(第二版)P·822页第3,4行中:△P---疏水器前后压力差,靠疏水器余压流动的凝结水管,不论何种类型的疏水器,其值不小于0.05MPa,答案中好像最大值只有0.05MPa,故选了这个答案。
  • zzkang
    zzkang 沙发
    我觉得楼上是有误的 0.05MP是指疏水器的选型 而不在只你设计的计算值
    2008-10-08 14:41:08