yhfdch_88
沙发
2008-10-09 08:27:09
赞同0
-
xx_691214
板凳
电动机的起动方式与电动机的大小无关!!! 1.与供电动机的电源容量有关。2.与供电动机所带负载有关。如:负载要求平稳起动---------变频起动或软启动;负载要求在不定时间段用不同转数运行---------------变频器;重负载--------自耦变压器起动或用绕线转子电动机。具体情况具体分析!另:风机和水泵的起动是重负载起动。
2008-10-09 07:27:09
赞同0
加载更多感谢啊,但是能再具体点吗
我们民用建筑电气设计一般
都是
生活泵15KW、18、22KW
消火栓泵30kw
喷淋泵70kw
风机18.5kw
32层住宅建筑
都怎么启动啊?