土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为何抗震等级三级改为二级后配筋数据会大大改变??

为何抗震等级三级改为二级后配筋数据会大大改变??

发布于:2008-10-08 10:29:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计的学校由于新规范的实行,丙类建筑改为乙类,抗震等级由原来的三级改为二级
三层框架模型
如果都按计算配筋的话,配筋数据是不会改变的
实际PKPM算出来,梁、位移、刚度比、周期确实没变化
但是为何只有柱子改变很大
400X400的柱子,原来单边配筋显示1600的为何会变为1900??
柱子绝对不是按最小配筋率配的,为何计算会有改变呢??
请教大侠

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    明显轴压比限值改变,按混凝土规范11.4.16条注,就会明白可能是因轴压比的问题增加了配筋;
    再看弯矩,不同等级的柱子内力放大系数不同,而框架梁的弯矩是不放大的吧,问题很可能是它造成的。
    2008-10-08 13:16:08

    回复 举报
    赞同1
  • cym12345678900
    抗震等级影响特征周期,从而影响水平地震作用标准值
    2015-05-22 15:45:22

    回复 举报
    赞同0