是不是有短路情况
是不是有短路情况
有一台电机,额定电流为320A,可启动时保护装置整定为520A才不跳闸,请教是不是有匝间短路?
发布于
2005-03-22 08:23:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
wl19860726
32A的额定电流,52A才跳闸。当让不正常了。线路一定有问题的
2005-03-26 21:29:26
来自 PC
评论
举报
ccchhh
电机起动时是速断跳闸?电机的过流可以设置在40A,时限可根据电机的起动时间来定,只要躲过起动电流就可以。速断定值要比电缆未端短路电流小(最小运行方式下)。如果是微机型综保器,需要检查它电流检测方法,如果是直接检测,那在电机起动时,检测到第一个电流波形,这个数值与短路电流非常接近,所以速断保护要动作。我们碰到过这种事,后来把检测判别逻辑改了:用第二、三个波与第一个电流波形比较,如果一样大(短路)就跳闸,如果小了,就不跳闸。