土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
工业自动化
\
是不是有短路情况
是不是有短路情况
有一台电机,额定电流为320A,可启动时保护装置整定为520A才不跳闸,请教是不是有匝间短路?
发布于
2005-03-22 08:23:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
wl19860726
32A的额定电流,52A才跳闸。当让不正常了。线路一定有问题的
2005-03-26 21:29:26
来自 PC
评论
举报
ccchhh
电机起动时是速断跳闸?电机的过流可以设置在40A,时限可根据电机的起动时间来定,只要躲过起动电流就可以。速断定值要比电缆未端短路电流小(最小运行方式下)。如果是微机型综保器,需要检查它电流检测方法,如果是直接检测,那在电机起动时,检测到第一个电流波形,这个数值与短路电流非常接近,所以速断保护要动作。我们碰到过这种事,后来把检测判别逻辑改了:用第二、三个波与第一个电流波形比较,如果一样大(短路)就跳闸,如果小了,就不跳闸。
2005-03-26 08:57:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xkh721218
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
127
粉丝
2
+ 关注
私信
工业自动化
返回版块
17.92 万条内容 · 368 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )