土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请求帮助,十七层的剪力墙结构,周期比算不过

请求帮助,十七层的剪力墙结构,周期比算不过

发布于:2005-03-22 00:19:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
应建筑的要求,不可减小洞口,不可过多的减少建筑面积。
所以能想的办法都试过了,减小中心刚度比较大的墙厚,周边加梁,梁高以达700。
本人工作时间短,经验少,望请大家多多指教。不胜感激。
paul

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • caixx2006
    caixx2006 沙发
    最快捷的办法应该是加大周围梁高,特别是转角部位,建筑对梁高有限制的地方,可采用局部反梁。
    2006-08-15 22:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • aiqingmayi
    aiqingmayi 板凳
    加墙厚也不可以的话,那就是剪力墙的布置不合理,或者单方向的墙体过多,避免内墙均为通体墙体,外墙可做通墙(如无洞口),检查系数
    2006-08-11 23:34:11

    回复 举报
    赞同0