有关环网供电的问题

发布于:2008-10-07 22:18:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果开环运行,高压始端联结两路电源,那就是两回路电源,完全可以独立两路进户(高层),满足消防要求,而不需搞什么环网供电。
如果高压始端联结一路电源,那就是一回路电源,不能满足消防要求,即使引进两路线缆,具体到每一幢楼房(高层),仍然要做双回路处理,这同环网联结原理并不相符。
结论:环网只适用于多层(三级负荷)供电。
各位看法如何呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • captionwe
    captionwe 沙发
    我也坐等高手解答.望能解惑
    2008-10-08 10:07:08

    回复 举报
    赞同0
  • jum
    jum 板凳
    怎么,难道这个问题不重要吗?这可是同消防紧密相关的事情。偶看到有些设计不问电源端的情况,一味用环网供电,明明是二级负荷,环网供电只有一回路,他仍然用这种一回路的环网供电,这种理解显然有误。
    即使你在单主变上连成了环,但你链接的变压器仍然是单回路,不符合消防供电要求。
    所以,双回路.双切换才是满足消防供电的正确选择。
    环网供电只适用于多层(三级负荷)供电。
    2008-10-08 09:45:08