土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 11KW排风电机运行电流30A,如何降低运行电流。
11KW排风电机运行电流30A,如何降低运行电流。
调节排风量效果不明显,工艺要求无法继续调节。除加大功率外能否有其他方法。急,谢了。

全部回答(3 )

  • lnfd
    减少进风口面积就可以了
    2008-10-27 09:35:27 来自 PC 评论 举报
  • hyd863
    11KW排风电机运行电流大,原因主要是:1.转速高,可更换皮带轮,降转速。
    2.进风量大,可调节风门降进风量.
    用变频更好
    2008-10-21 21:38:21 来自 PC 评论 举报