土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室连在一起而上部分开的结构怎样设计?

地下室连在一起而上部分开的结构怎样设计?

发布于:2008-10-07 17:18:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本人最近做了一个仅地下室连在一起而上部分成两个塔楼的结构,按总工的意思,不按多塔结构设计,地下室不做嵌固。在结构计算时,大家公认的是总体指标应按单塔楼带部分地下室(取一定的影响范围)进行计算。但内力计算有了分歧,本人认为应该借鉴多塔的模型,在SATWE内定义多塔但不选复杂高层,这样可以考虑两塔楼之间的相互影响。而我们的总工却要让分塔计算(地下室没有做嵌固),单塔独立带部分地下室分别计算然后取大。请教各位高手,如何抉择?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwbjxxylf
    lwbjxxylf 沙发
    看看中国建筑科学研究院软件所黄吉锋编写的多塔、有缝及错层 结构的设计;两种方法都可以.总工强求的做法是不对的.本人认为整体计算更准确简便.
    2008-10-09 19:20:09

    回复 举报
    赞同0
  • bill62
    bill62 板凳
    你们总工的意见是对的,看来你们这样项目不多,几乎目前所有项目都是这样计算的!
    2008-10-08 14:49:08