土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 200kVA的干式变压器需要设置温度保护吗?
如题,规范上没有明确说明,但是设计手册上是800及以上才装设,变压器厂家可以根据需要给装温控器,那么请问是否需要装设呢?还是装不装都可以?谢谢!

全部回答(3 )

  • tnc
    tnc
    谢谢二位,设计手册上是针对干变的温度保护的.800kVA及以上.
    2008-10-08 13:08:08 来自 PC 评论 举报
  • cqly7788
    设计手册上是800KVA以上的配电所主变,车间内400KVA及以上变压器均装设瓦斯继电器........对干变如果你在订货时是订了的都可以配.配了就得给钱.
    2008-10-07 17:47:07 来自 PC 评论 举报