土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何理解低规中8.4.2.6条的规定?

如何理解低规中8.4.2.6条的规定?

发布于:2008-10-07 16:01:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
低规8.4.2
6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。
对于单层厂房(仓库)和公共建筑是否指单层厂房(仓库)和单层公共建筑?
对于多层商场而言,我认为属公共建筑,应按 单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个,来设置阀门.
而图纸审查处则认为 应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yunbaizhu
    yunbaizhu 沙发
    低规是什么规范?建筑设计防火规范简称建规。还有高规、人防规
    2008-10-21 22:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • sniper.kim
    sniper.kim 板凳

    haha ,刚才看了不仔细,看了楼上的答复
    才发现楼主的语文水平很烂。。哈哈
    2008-10-09 09:39:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多