如何理解低规中8.4.2.6条的规定?

发布于:2008-10-07 15:58:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
低规8.4.2
6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。
对于单层厂房(仓库)和公共建筑是否指单层厂房(仓库)和单层公共建筑?
对于多层商场而言,我认为属公共建筑应按单层厂房(仓库)和 公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个,来设置阀门.
而图纸审查处则认为应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小方
    小方 沙发
    对于单层厂房(仓库)和公共建筑,应该理解成单层厂房(仓库)和单层公共建筑,
    多层最好还是每根立管做阀门
    2008-10-08 15:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 板凳
    主要问题是没搞清楚多层民用建筑的范围,图纸审查没错。
    2008-10-07 16:57:07

    回复 举报