土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地系统中 1欧姆意味着什么

接地系统中 1欧姆意味着什么

发布于:2008-10-07 11:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手在接地系统中经常提到接地电阻小于1欧姆,请问这意味着什么,10欧姆不行吗?

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • pspps2
    pspps2 沙发
    接地10欧是在GB5007-94“建筑物防雷设计规范”中关于对一、二级建筑物防雷引下线冲击电阻的要求。而1欧通常指电气、仪表等测量设备时,接地电阻要求不大于1欧!
    2008-10-07 12:00:07

    回复 举报
    赞同1
  • xingzhou1982
    xingzhou1982 板凳
    JGJ 16-2008 新民规
    12.7.1 3除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4欧姆。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于1欧姆。当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10米。
    12.7.2 2当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻为依据。当与防雷接地系统共用时,接地电阻不应大于1欧姆。
    12.4 接地要求和接地电阻
    高压 TN,TT系统小于等于2000/I IT系统 (不接地)与低压共用接地 小于等于4欧姆;仅高压 不大于10欧姆 (经消弧圈接地)
    装有消弧圈的变电所或电气装置为各消弧圈的电流之和的1.25倍; 对不装有消弧圈的变电所或电气装置的接地电阻不大于10欧姆。
    12.4.3 低压不宜大于4欧姆。
    2008-12-17 00:35:17