土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地系统中 1欧姆意味着什么

接地系统中 1欧姆意味着什么

发布于:2008-10-07 11:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手在接地系统中经常提到接地电阻小于1欧姆,请问这意味着什么,10欧姆不行吗?

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • snoopy_gg
    snoopy_gg 沙发
    我们安装了一个等离子设备,接地电阻要小于1欧姆的
    2008-12-10 17:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • snoopy_gg
    snoopy_gg 板凳


    土建做完了,接地也做完了,第一次测小于1欧姆的。所有的设备都进场了,接好之后,接地电阻为2.5欧姆,实测是这样的

    [ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-22 10:14 编辑 ]
    2008-10-22 10:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 接地系统的准备方案
    在 DCS 应用中,最让人不清楚的,但又是必须理解的大概就是接地问题了。不仅很多用户不清楚,就连有的系统集成商、 DCS 厂商代理处的有些人都未必特别清楚,原因是因为大部分学自动控制和计算机的人在学校
  • Earthing 接地系统
    接地用途 接地系統術語 接地種類 接地系統的種類 TN-S TN-C TN-C-S TT IT 香港現行接地系統 接地安排 接地極 地質
  • 小电阻接地系统的继电保护
    比较了各种中性点接地方式优缺点,并针对6kV配电网中性点经小电阻接地运行情况,研究了系统发生单相接地故障的短路电流特性,并提出了中性点经小电阻接地系统单相接地短路的保护方案。
  • 避雷接地系统平面图,1.屋顶所有金属结构.做可靠电气连接后与引下线焊接,焊接处要做防腐处理。2.引下线距地1.8米处做断接卡子,暗装具体做法参见图集92DQ13-19.30页。3.避雷引下线的具体位置
  • 接地系统TN、TT、IT简介
    在工程中常有供电系统为有三相三线制或三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC364 )根据配电系统接地方式的不同,把系统分为 TN 系统、 TT 系统、 IT 系统三大类
  • 根据电于设备抗干扰原理,对计算机场地各接地系统的设置及诸地共用接地装置的原则加以论述。
  • 防雷接地系统模板图
    本资料为防雷接地系统模板图,图纸包括:防雷接地示意图、摄像机立杆示意图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 桥梁接地系统布置图

    桥梁接地系统布置图

  • 高层建筑电气工程接地系统的探讨
    论文首先阐述了高层建筑中接地系统的种类及其作用,然后结合笔者工程经验,分别对防雷接地系统的设计、工作接地系统的设计与保护接地系统的设计要点进行了分析。
  • 接地系统安装施工方案
    **市轨道交通路网管理服务中心一期工程,建筑面积约5.95万平方米,地下两层,地上11层。结构形式为框架剪力墙,基础形式为筏板基础。
  • 接地系统电压不平衡的原因
    在我国,通常将电压为6~35kV系统中性点非直接接地运行。非直接接地系统俗称小接地系统,包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。该 系统的电气设备和线路对地绝缘按能承受线电压考虑设计的,最大的
  • 机房接地系统示意图,用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的,欢迎大家下载,并积极指出问题
  • 住宅楼接地系统转化方案
    住宅楼接地系统转化方案
  • 铁路综合接地系统技术交底
    铁路综合接地系统;适用于客运专线桥梁综合接地系统、桥梁与路基过渡段贯通地线连接。
  • 建筑供配电及防雷接地系统
    书稿,通俗易懂,简单明了,适合初学者
  • 共用接地系统的正确处理
    摘 要: 通过介绍计算机房接地的两个实例, 认识共用接地系统的连接办法 , 分析计算机房因接地 不正确引起雷电损坏电气设备的具体情况。
  • 海南某医院防雷接地系统施组
    内容简介 本工程包括:海南省某医院病房楼、门诊医技楼、体检中心楼。 本防雷及接地系统安装工程由接地装置、避雷引下线、屋面避雷网、电涌保护器四部分组成。 本次施工范围:防雷装置及接地系统的施工。
  • 防雷接地系统施工组织方案
    本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 防雷引下线利用剪力墙或柱
  • 接地系统布置示意图
    接地系统布置简图
  • 酒店防雷地极和安全接地系统
    本工程总建筑面积13752.5m ;建筑高度20.8m,建筑等级二级,本工程消防动力用电为一级负荷,消防照明用电为二级负荷,其他为三级负荷。低压电源由本工程变电所供给,低压电源由当地公用变压器供给。

阅读下一篇

有关电缆敷设时的护罩?

我单位存在,部分的电缆敷设时,有电工用铁板全部,包裹起来,作为护罩用1我想问问,这是否合规范?2这些铁板的护罩,是否都需要有独立的接地???:) :) :)

回帖成功