出屋面避雷线问题

发布于:2008-10-07 10:34:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
高层79m,最后出屋面的12mm的引出线采用镀锌的有没有规范规定?
现在施工单位用普通圆钢,说刷防腐,我只找到92D防雷接地图集上标注用12mm镀锌圆钢与柱筋连接

请问大家,那本规范有明确这一点的? 谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyan80
    wangyan80 沙发
    按2010版雷规5.3.3执行,“引下线宜采用热镀锌圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。”
    而且5.2.1中也规定了接闪线(带)、接闪杆、引下线的材料、结构与最小截面。
    一般我们在项目上的做法是:选用与接闪器一样的材料,与柱内钢筋引下线焊接出女儿墙250mm(出屋面高度+弯角长度+焊接长度),与接闪器焊接。
    一般采用10mm镀锌圆钢,因为8mm的实际直径不足。
    2012-05-28 19:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • sdx034100428
    sdx034100428 板凳
    防雷构件都宜选用镀锌材料
    2012-05-28 18:45:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多