由于设计问题,立式多级离心泵出口口径和出口管道的口径一样了,我知道一般泵的进出口都需要加变径,现在因为出口管道上的阀门已经到货无法更换,请问如果出口管路上不装变径可不可以,会不会有问题!:Q

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • bkj03
    bkj03 沙发
    进出口管径完全根据流量所定,符合规范内的流速即可。但是出管上阀门已到货,一切问题已经锁死了,就是说出管管径不能更改,个人认为你应该查看在水头损失增大的情况下,是否还能满足你原定的供水能力。如果由此导致用水处供水能力下降(尤其消防),可根据情况在阀后变径