土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水泵出口管路的设计!急!

关于水泵出口管路的设计!急!

发布于:2008-10-07 10:18:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于设计问题,立式多级离心泵出口口径和出口管道的口径一样了,我知道一般泵的进出口都需要加变径,现在因为出口管道上的阀门已经到货无法更换,请问如果出口管路上不装变径可不可以,会不会有问题!:Q

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • bkj03
    bkj03 沙发
    进出口管径完全根据流量所定,符合规范内的流速即可。但是出管上阀门已到货,一切问题已经锁死了,就是说出管管径不能更改,个人认为你应该查看在水头损失增大的情况下,是否还能满足你原定的供水能力。如果由此导致用水处供水能力下降(尤其消防),可根据情况在阀后变径
    2008-11-17 11:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • ljf533
    ljf533 板凳
    感谢各位高手,好帖子,长见识了
    2008-10-29 05:50:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1299 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高铁候车厅中段卫生间采用真空虹吸式蹲便器的可行性

高铁候车厅中段卫生间由于条件限制,传统的重力流无法实现,欲采用真空虹吸式蹲便器,请有这方面经验的同仁指教其可行性(及与其他专业协调时应提的条件).:)

回帖成功

经验值 +10