土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 讨论:高原地区低压电器怎么选型?

讨论:高原地区低压电器怎么选型?

发布于:2008-10-07 10:05:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
查看了一下各个公司的样本,发现最大海拔高度都是在3000米,要是低压电器用在海拔4000米的地方该怎么选择呢???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhld538
    zhld538 沙发
    非常感谢楼上的解释!!!!!!!!!!!!!!!!:handshake
    2008-10-08 10:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • cqly7788
    cqly7788 板凳
    1、提高绝缘等级,如400V回路用800V或690V绝缘等级的元件,对海拔4000米的低压电器,其工频耐压和冲击耐压的海拔修正系数为1.25;
    2、按海拔修正系数选择元件的电流等级.(考虑温升的缘故),每增加100米海拔产品温升增加约0.4K;
    3、按海拔修正系数选择元件的分断能力,对4000米海拔,其修正系数为0.78。
    2008-10-07 22:29:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.12 万条内容 · 745 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB/T19215(IEC61084)

分享:GB/T19215(IEC61084)

回帖成功

经验值 +10