发布于:2008-10-07 09:01:07
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
前几天,遇到个工程,是个住宅楼(公寓楼),由于建成的时间早了点吧,是上供下回同程系统,立管是双管,我看了系统应该是没有问题,确实是按图集施工,不过自建筑建成投入使用以来,采暖就不理想。建筑三单元,采暖管线在东北角进入,供水立管转到东南角升到5楼,然后绕建筑一周,终端东北角,回水在地下室,起点东南角,自东北角出建筑,建筑五层,整栋楼采暖属于整个采暖的终端,离锅炉房较远,现在的情况是建筑南面暖气片还行,北面摸着是凉的,但是有水,也放过气,后来南面暖气3,4,5层还行,1,2层又不暖了,北面还是凉的。大致的情况就是这样,我现在考虑的问题大概是,系统属于末端,压力不够。有点疑惑既然是同程,为什么靠近供暖立管的地方热啊?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报