土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 出水管上仅设止回阀不能满足防回流污染?

出水管上仅设止回阀不能满足防回流污染?

发布于:2005-03-21 21:17:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天来的图审报告说,消防专用水箱的出水管上仅设止回阀不能满足防回流污染,后来查了一遍给排水技术措施,找不到相关的条款。设倒流防止器呢?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jinea
    jinea 沙发


    减压型 倒流防止器的水头损失是有试验检测出来的,不是算出来的.国内主要的倒流防止器生产厂家的阻力曲线可查阅:标准图集<05S108>和<06SS109>.对减压型倒流防止器产品结构原理上看,其阻力损失的存在,在开启压力以后,还要克服弹簧的阻力,特别是进口端的止回弹簧阻力不能很小,该类型的倒流防止器的水头损失,在经济流速时均不可能小于5米!否则隔断的安全性不可能得到保证.规范的条文说明,限于当时的认识,是不确切的!
    低阻力倒流防止器的结构和减压型倒流防止器是完全不同的,开启压力以后,只需要克服较小的弹簧阻力就能达到可靠隔断的效果,所以低阻力倒流防止器的水头损失,在流速=2米/秒时,可以确保在2米左右.

    2007-09-12 18:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • visitor
    visitor 板凳
    3.2.1 生活给水系统的水质,应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求.
    3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置:
    1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;
    3.2.8 生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.

    楼主仔细看看这几条和条文说明吧。另外倒流防止器的水头损失并不是太大,但打开压力要求很高,可以参考条文说明:
    【倒流防止器的开启压力需0.06~0.1MPa,这是因为止回阀阀瓣两面的受压面积差而引起的(所有止回阀都存在一个开启压力),而开启后由于阀瓣两面的受压面积相同,此开启压力就不存在,但水流阻力引起的水头损失就表现出来。倒流防止器,在正常情况下其水头损失在0.025~0.035MPa,流速增大时(约大于3.0m/s),水头损失将增大。】


    2007-08-23 12:54:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于自备发电机房的消防问题

地下室自备发电机房的消防设置,原设计图纸为组合分配式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,有没有其他比较经济的消防设置可以代替?二氧化炭、水喷雾等消防对于电气火灾的区别是什么呢?哪位老师能告诉我~

回帖成功

经验值 +10