只看楼主 我来说两句减压型 倒流防止器的水头损失是有试验检测出来的,不是算出来的.国内主要的倒流防止器生产厂家的阻力曲线可查阅:标准图集<05S108>和<06SS109>.对减压型倒流防止器产品结构原理上看,其阻力损失的存在,在开启压力以后,还要克服弹簧的阻力,特别是进口端的止回弹簧阻力不能很小,该类型的倒流防止器的水头损失,在经济流速时均不可能小于5米!否则隔断的安全性不可能得到保证.规范的条文说明,限于当时的认识,是不确切的!
低阻力倒流防止器的结构和减压型倒流防止器是完全不同的,开启压力以后,只需要克服较小的弹簧阻力就能达到可靠隔断的效果,所以低阻力倒流防止器的水头损失,在流速=2米/秒时,可以确保在2米左右.
回复 举报
3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置:
1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;
3.2.8 生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.
楼主仔细看看这几条和条文说明吧。另外倒流防止器的水头损失并不是太大,但打开压力要求很高,可以参考条文说明:
【倒流防止器的开启压力需0.06~0.1MPa,这是因为止回阀阀瓣两面的受压面积差而引起的(所有止回阀都存在一个开启压力),而开启后由于阀瓣两面的受压面积相同,此开启压力就不存在,但水流阻力引起的水头损失就表现出来。倒流防止器,在正常情况下其水头损失在0.025~0.035MPa,流速增大时(约大于3.0m/s),水头损失将增大。】
回复 举报