土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV用的电抗接在电容后还是电容前好?

10KV用的电抗接在电容后还是电容前好?

发布于:2008-10-06 23:27:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
以前总见电抗在前电容在后的安装方式,今天在一个地方见到一种电容在前,电抗在后的接线方式,他们作用一样吗,有谐波的地方能这样接吗,(电抗是12%的了),有这方面的大师吗,能大家聊聊吗??

[ 本帖最后由 cczccz 于 2008-10-6 23:29 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    这个还真没注意过,谢谢楼上各位。
    2008-11-28 11:30:28

    回复 举报
    赞同0
  • 白工
    白工 板凳
    不一样。
    若电容器是三角形接线则电抗器应接在电容器前,若电容器是星形接线,电抗器可在前,也可在后,但是对电抗器的要求不一样,在电容器后,不用效验动稳定性。在前一定要效验。请看GB50227.
    2008-11-26 15:00:26

    回复 举报
    赞同0