对机械循环双管系统,水在各层散热器冷却所产生的重力循环作用压力不相等,在进行各立管散热器并联环路的水力计算时,应计算在内,不可忽略!请问有例子么 ?是怎么算的!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    算一下各层自然循环压力差,附加到你计算的每个环路中。另外对于纯双管的系统,不加大阻力阀门通过水力计算很难平衡。
    2008-10-15 09:22:15

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    机械循环双管系统
    重力作用压头在水力计算中
    一般不计算
    因为
    双管系统使用一般不大于四层(就是考虑重力作用的影响)
    小立管一般是DN20或DN25
    就算计算了重力的影响
    得出不平衡率
    也没有办法调整管径以减小不平衡率
    我的意思是
    算了根本没有作用
    2008-10-14 18:57:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

远红外电暖壁画

中国济源绿洲实业有限公司新推出一种产品:远红外电暖壁画,该产品采用国际上新型高科技发热材料碳纤维为核心元件,由耐火、防水、绝缘材料一次铸造而成。其核心部分说产生的远红外线对替人有明显的保健作用,特有的远红外线辐射采暖是目前国际上最先进的取暖方式之一。运行中可避免传统加热方式所带来的热风吹拂粉尘、细菌、纤维等问题;空气不干燥,超静音运行,其舒适程度是其他采暖方式无法比拟的。 本产品的核心部分电热转换率高达98%以上,可节能40%,且采用智能控温,可以分时间段、分室设定不同温度,达到设定温度自动断电,关闭门窗后能迅速恢复恒温,因而更加省电。该产品不仅可以大量用于民用住宅及办公场所,同时也适用于餐厅、医院、宾馆、娱乐场所等。