发布于:2008-10-06 18:14:06
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
我单位共使用4台6KV高压电容补偿柜,采用自动补偿控制方式,有两台为300KVA,两台为600KVA,每台电容器柜有一个三相电抗器,在运行一年来,在2008年4月份出现一次事故,其中一台600KVA柜中的B相电容器熔断器出现炸裂现像,当时引起电容器三相熔断器的电容器端三相弧光短路,事故后请供电局检测完三只电容器,容量正常,耐压也通过,然后换上熔断器后,到9月上旬又出现B相熔断器炸裂,这次引起与电容器串联的电抗器电源侧引线桩头A,B相分别对地短路,短路电流达4000多安培,将A,B相电容器返厂维修,厂家检测后说一切正常,第一次事故后,发现与之串联的电抗器A,B相有过热引起的发焦现像,查交接时供电局出的实验报告,电抗器合格,电容器也合格.其它三个柜子的电抗器与事故柜子的电抗器是一个厂家,所有的电容器也是一个厂家,而且其它三个柜子都好好的,为什么这台柜子B相的熔断器老炸裂?劳烦师傅指点指点,谢谢!!!:( :( :(
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报