土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 怪问题

怪问题

发布于:2008-10-06 18:14:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我单位共使用4台6KV高压电容补偿柜,采用自动补偿控制方式,有两台为300KVA,两台为600KVA,每台电容器柜有一个三相电抗器,在运行一年来,在2008年4月份出现一次事故,其中一台600KVA柜中的B相电容器熔断器出现炸裂现像,当时引起电容器三相熔断器的电容器端三相弧光短路,事故后请供电局检测完三只电容器,容量正常,耐压也通过,然后换上熔断器后,到9月上旬又出现B相熔断器炸裂,这次引起与电容器串联的电抗器电源侧引线桩头A,B相分别对地短路,短路电流达4000多安培,将A,B相电容器返厂维修,厂家检测后说一切正常,第一次事故后,发现与之串联的电抗器A,B相有过热引起的发焦现像,查交接时供电局出的实验报告,电抗器合格,电容器也合格.其它三个柜子的电抗器与事故柜子的电抗器是一个厂家,所有的电容器也是一个厂家,而且其它三个柜子都好好的,为什么这台柜子B相的熔断器老炸裂?劳烦师傅指点指点,谢谢!!!:( :( :(

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • csy1966
    csy1966 沙发
    是温州柳市熔断器
    2010-05-24 15:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • kanghuajia
    kanghuajia 板凳
    上一级断路器有没跳啊?是不是熔管质量有问题
    2009-05-13 12:59:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器问题

新手上路,请多关照!请问变频器一般是先接通输出,后接通使能;断开时先断开使能,后断开输出(今天才知道的)。如果不这么做有什么严重后果啊?前两天做了个东西,好像没区分先后顺序,变频器容量不大,一个11KW一个4KW的。知道给说一下,谢谢大家啦

回帖成功

经验值 +10