请教:电收尘器高压硅整流器容量如何计算
请教:电收尘器高压硅整流器容量如何计算
电收尘器高压硅整流器型号GGAJD2-0.7A/72KV,电压72KV,电流0.7A,那么给该高压柜配多大的容量呢?谢谢!
发布于
2008-10-06 14:15:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
宛龙九八
高压硅整流柜输入是低压的,经过整流变压器升压,给它配电是低压配电而非高压配电