请教大家,有一板式小高层住宅(11层带阁楼),电梯和楼梯合用前室需不需要设正压送风?
在什么情况下设,何时可不设?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qqqqqq1ren
    qqqqqq1ren 沙发


    在什么情况下设,何时可不设:满足自然排烟条件是不设。小高层住宅(11层带阁楼),一般上部可以满足,裙房以下一般满足不了。合用前室也可能满足不了。还是自己看《高规》吧
    2005-03-29 12:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    各地消防部门对这类建筑的判定是否有所不同,一般我这理解按物理层数,即消防队员实际登高所需层数.不上人的阁楼不算层,如果上人就要算一层.而且电梯和楼梯间的性质要问下建筑的定性.这由建筑专业决定!
    2005-03-29 08:26:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教淋浴房和卫生间的换气次数

我在设计一工程,其中的通风工程要求为淋浴房和卫生间配通风管道,淋浴房的尺寸为1220*1220*2180,我想问淋浴房的换气次数该怎么算?象这种淋浴房该配多大风量的通风机,风管尺寸多大?还有卫生间的换气次数为多少,应该到哪本规范上去找?多谢!

回帖成功