如何理解“专用回路”?
末端双切后的配电箱内不能接非消防的负荷,这是毫无问题的。
关键在于“专用回路”是否指上级总箱内也不能有非消防的回路?即不能是“普通电源随便从哪个总箱出来,应急电源随便从哪个总箱出来”,而是前端必须有个“专用的消防设备普通电源总箱和消防应急电源总箱,然后各出几路,两两双切”?
另外说明一下,上面那段话中说的上级总箱是因为有些项目的消防设备比较小,也就10来个千瓦,因此不可能从变电站低压柜那里要回路,只能从某个总箱内要回路,大家理解我意思就行了,不必讨论是否应该从变电站直接出回路的问题。:call: :call: :call:
[
本帖最后由 lanet999 于 2008-10-23 20:50 编辑 ]
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
roooocky
沙发
lanet999 发表于 2008-10-13 10:01 业主要求我把末端消防配电箱的两路电源分别从2个动力总箱里拉,而我想从变电站直接要‘独立专用’回路哪 …严格按规范来讲,从变电所拉是对的;从实际设计角度讲,从两个动力总箱里拉也没问题,很多民用项目这么干,审图的也不会有意见;工业项目一般会比较严格,按从变电所拉专线走
2013-11-01 11:21:01
赞同0
-
阿米尔汗
板凳
yuji101 发表于 2008-11-7 16:50 按照防火规范应从总配电室或分配电室引故应从配电室单独出线:victory:………………….
2013-11-01 10:56:01
赞同0