本人在做空调冷却水管道,管材是涂塑管,楼层为32层。这么高的管道立管如何承重呢??
如果是钢管,可以烧个“耳朵”放在支架上承重,可是这是涂塑管道,已经镀锌好了,不好在烧了,、
请问各位前辈、师兄弟,我该怎么办呢????
发布于
2008-10-06 09:44:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
279253688
你怎么连接的呢是沟槽吧貌似按你说的焊接不大可能:lol, 你可以在中间装一个三通然后吧一侧弄个盲板堵上在三通的那个耳上做个支架就可了啊
2008-10-24 15:20:24
来自 PC
评论
举报
slandic
你的管道多大?可以先焊接,然后里面的涂塑让厂家来修复,这样就可以了