土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
暖通工程施工
\
新人求助 涂塑管立管 如何设置承重
新人求助 涂塑管立管 如何设置承重
本人在做空调冷却水管道,管材是涂塑管,楼层为32层。这么高的管道立管如何承重呢??
如果是钢管,可以烧个“耳朵”放在支架上承重,可是这是涂塑管道,已经镀锌好了,不好在烧了,、
请问各位前辈、师兄弟,我该怎么办呢????
发布于
2008-10-06 09:44:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
279253688
你怎么连接的呢是沟槽吧貌似按你说的焊接不大可能:lol, 你可以在中间装一个三通然后吧一侧弄个盲板堵上在三通的那个耳上做个支架就可了啊
2008-10-24 15:20:24
来自 PC
评论
举报
slandic
你的管道多大?可以先焊接,然后里面的涂塑让厂家来修复,这样就可以了
2008-10-22 12:43:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
w111v
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
55
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通工程施工
返回版块
5.34 万条内容 · 284 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )