急!!!保温好后出现漏水怎么办???在广州做的一个千级实验室工程,送风机箱+风机盘管+回风静压箱,现在快完工验收了试运行发现风盘前后软连接处均有漏水,现在风盘前软接的漏水问题已解决了,但后面的不知道该怎么解决了,因为后面漏的水不是来自风盘的,而是来自于回风静压箱的(回风静压箱贴着风盘,整个箱温度都很低,回风回到静压箱后就产生了大量凝水,从软接接口处漏下来了)。真不知道该怎么解决了,静压箱又比风盘的接水盘低,不可能把水引到凝水盘,难道真的得在整个风盘和静压箱底下再做一个接水盘吗?!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句-
luemouse
沙发
送风旁通,没看出什么实际意义。浪费能源阿
2010-04-06 10:07:06
赞同0
-
godgoaps
板凳
二次回风不应该是这样连接的,所谓二次回风是指室内的回风与新风第一混合后,经过表冷后的空气再与室内的回风进行第二的混合。
2010-04-02 17:04:02
赞同0