发布于:2008-10-05 20:16:05
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
工程情况说明:
现有一28T热泵供热水工程,15层,冷水水泵房在楼顶,热泵机组和保温水箱也装楼顶,看了甲方的楼层内的管路设计图是主热水管用DN100的,在楼顶横向铺设,在分别从10个管道井用DN50管下到一楼,一楼用DN75管连接10个管的末端回到楼顶,到顶楼后用一台循环泵凯全KQW系列卧式单级单吸离心泵做循环用连接到保温水箱(具体型号不是很记得了)。
1-6层做高档写字楼用,7-15楼做宾馆用共计140间房。
问题:
1、这种方式可不可行,80%的花洒同时开启,水流量或压力会不会有影响(没有增压泵)?
2、支管上面要不要加减压阀之类的附件。会不会出现最下面压力大,楼上压力小,要怎么解决?
3、如果配增压泵,流量,扬程怎么选?如果是在回水末端加循环泵流量,扬程怎么选?
那位朋友有这种工程经验请赐教。万分感谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句由于是15层酒店式公寓 只要冷热水静压差不超过4.5公斤就可不分区,参考GB50015-2003第3.3.5条相关条文。
回复 举报
回复 举报