土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于热泵供热水工程中的供热水泵的选择?

关于热泵供热水工程中的供热水泵的选择?

发布于:2008-10-05 20:16:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工程情况说明:
现有一28T热泵供热水工程,15层,冷水水泵房在楼顶,热泵机组和保温水箱也装楼顶,看了甲方的楼层内的管路设计图是主热水管用DN100的,在楼顶横向铺设,在分别从10个管道井用DN50管下到一楼,一楼用DN75管连接10个管的末端回到楼顶,到顶楼后用一台循环泵凯全KQW系列卧式单级单吸离心泵做循环用连接到保温水箱(具体型号不是很记得了)。

1-6层做高档写字楼用,7-15楼做宾馆用共计140间房。

问题:
1、这种方式可不可行,80%的花洒同时开启,水流量或压力会不会有影响(没有增压泵)?
2、支管上面要不要加减压阀之类的附件。会不会出现最下面压力大,楼上压力小,要怎么解决?
3、如果配增压泵,流量,扬程怎么选?如果是在回水末端加循环泵流量,扬程怎么选?

那位朋友有这种工程经验请赐教。万分感谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mengfanhengtm
    mengfanhengtm 沙发
    这就是热水设计中常见的冷热同程 上行下给模式 属热水供水系统中的开式系统 。
    由于是15层酒店式公寓 只要冷热水静压差不超过4.5公斤就可不分区,参考GB50015-2003第3.3.5条相关条文。
    2012-12-24 15:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    花洒标准流量是每分钟5到7升,可以算出,140个标准间的花洒百分之八十出水,每分钟至少要有半吨多的温水流出,如果进房间的热水温度平均50度,每分钟总共要消耗0.4吨热水。花洒最小水头应不低于3米,由此看,现有设备系统可以使用,只是有两点要注意:一。由于冷热水压力不均衡,在使用中忽冷忽热的情况会很严重,如果热水温度高还可能烫伤人,建议在房间浴室安装恒温混水阀,此阀能克服水温水压变化带来的出水温度的变化,恒温出水,保证不会烫伤人。此项目冷水是楼顶变频泵供水,热水是高位水箱供水,热水压力在顶层很低,很可能在冷热开关同时打开时冷水顶进热水管,恒温混水阀带有单项止回阀,可以避免冷热水互窜。在底层热水压力可能大于冷水,热水有串进冷水管的危险,洗浴中忽冷忽热的现象在接近顶层和底层的房间会很严重。二。十根立管的回流量很大,会影响支管供水量,要适当的憋流憋压,在立管末端安装自立式回水温度控制阀,流经阀体的热水超过45度关,低于40度全开,即流经水温越高阻力越大,直至关闭。可以起到自动均衡十根立管流量的作用,还能减少热水无效循环,此阀在关闭时还有不到百分之十的流量,保证热水循环。
    2010-06-23 15:57:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教

请教室外排水管道在进入检查井的时候与检查井底部是否一定要有高度距离吗?,如有,请问是多少呢?在哪个规范或图集上能找到呢?谢谢各位大虾了:kiss: :time:

回帖成功

经验值 +10