发布于:2008-10-05 17:48:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
S11-80KVA/10/0.4KV的变压器、CDM10-250A/3P的断路器、35平方的铝电缆。高压熔管20A
现在电缆被铲车铲断(电缆几乎没有烧伤的迹象)断路器没跳闸。高压熔管中项烧掉。变压器烧坏。

请高手解释一下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 那年花开月正圆
    中相熔关熔断,会不会相间短路
    2008-10-06 23:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • 信马由缰
    信马由缰 板凳
    断路器瞬动整定过大吧?
    2008-10-06 22:27:06

    回复 举报