按照公共建筑节能规范,十二页,
规定:严寒地区的公共建筑,冬季不宜采用风机盘管送热风,宜另设采暖系统.
请教各位大师,沈阳的商业楼,夏季设计了中央空调,那冬季还要另设一套采暖系统吗?如用风机盘管送热风,行不行?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sunyao000000
    sunyao000000 沙发
    商业楼是卖衣服的商店吗??如果是的话我认为就没有必要再投资增加采暖系统
    2009-12-11 10:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    我想规范并不是因为怕盘管冻坏才这样规定的,规范是从节能的角度考虑的。
    从规范解释来看:“严寒地区,由于采暖期长,不论是从节省能耗或节省运行费用来看,通常都是采用热水集中采暖系统更为合适。”
    说明采暖期长是很重要的因素,另外空调系统和采暖系统对新风的补给方式也是不一样的,空调系统可能处理新风能耗更多些吧。再说的就是“节省运行费用”,集中采暖运行费用一般就是水泵(热源不算),而空调除了水泵还有各处的风机,因此耗电更多。这是空调与地暖相比来说的,而与散热器系统相比,因为散热器供回水温差可达25度,远比空调温差大得多,这样其水泵运行能耗将会大大降低。
    不过从实际来看,往往有了空调系统,大多不再去做一套单独的采暖系统。