土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 严寒地区公建的节能问题

严寒地区公建的节能问题

发布于:2008-10-05 17:07:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
按照公共建筑节能规范,十二页,
规定:严寒地区的公共建筑,冬季不宜采用风机盘管送热风,宜另设采暖系统.
请教各位大师,沈阳的商业楼,夏季设计了中央空调,那冬季还要另设一套采暖系统吗?如用风机盘管送热风,行不行?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sunyao000000
    sunyao000000 沙发
    商业楼是卖衣服的商店吗??如果是的话我认为就没有必要再投资增加采暖系统
    2009-12-11 10:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    我想规范并不是因为怕盘管冻坏才这样规定的,规范是从节能的角度考虑的。
    从规范解释来看:“严寒地区,由于采暖期长,不论是从节省能耗或节省运行费用来看,通常都是采用热水集中采暖系统更为合适。”
    说明采暖期长是很重要的因素,另外空调系统和采暖系统对新风的补给方式也是不一样的,空调系统可能处理新风能耗更多些吧。再说的就是“节省运行费用”,集中采暖运行费用一般就是水泵(热源不算),而空调除了水泵还有各处的风机,因此耗电更多。这是空调与地暖相比来说的,而与散热器系统相比,因为散热器供回水温差可达25度,远比空调温差大得多,这样其水泵运行能耗将会大大降低。
    不过从实际来看,往往有了空调系统,大多不再去做一套单独的采暖系统。
    2008-10-06 12:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

户用电热式热能量表的合作与开发

户用电热式热能量表的合作与开发 一、合作内容 针对我国户用热能量表市场提出的一种全新的户用电热式热能量表,以电热方式,对热能量以公平公正的方式进行交换,摆脱了供热与用热双方对以往使用的户用机械旋翼式热能量表所出现的困扰 ,即计量不准确及容易出现故障等,将扭转因此所导致的尴尬局面 即由于热能量的不能公平共正计量所引起的纠纷,为我国的热能量计量市场提供一种新型的户用电热式热能量表,从而摆脱户用机械式热能量表由于磨损所带来的困扰,以及其它形式的价格高的问题,提供一种物美价廉的电子仪表。

回帖成功

经验值 +10