9月28号浇筑的柱子(有8米高),
10月2号拆模后,呆了
三十多个柱子表面有二十个有蜂窝、麻面现象
而且有的柱子主筋漏出!
现在甲方要求上报质监站!
求助,如何补救处理!
另!浇注的楼面
第二天就出现很多不规则的裂缝!
长度在20cm 左右!
采用的是商品砼
其配合比单中水泥含量只有219!
粉煤灰含量较大,是否有影响?
请各位前辈指教啊!
[
本帖最后由 wuyaozhu 于 2008-10-4 19:50 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zzz0095
沙发
看蜂窝的大小,大的蜂窝、露主筋的可以用环氧树脂砂浆修补,小的蜂窝总结用同标号的水泥浆修补,
2012-11-17 10:06:17
赞同0
-
chengrui0520
板凳
我干监理的~来说几句~蜂窝麻面 和漏筋 是属于混凝土表观质量缺陷~表观质量缺陷分 一般质量缺陷 和 严重质量缺陷 一般影响结构安全的就是严重质量缺陷了 ~~~~蜂窝麻面 和漏筋 一般都是由于施工不当照成的~ 原材料上的问题也会出现 蜂窝麻面~(我没在水泥厂干过) 一般蜂窝麻面用高标号砂浆(标号是多少我也忘了)在抹一遍绘补上 漏筋是先在漏筋的地方支上摸板支上用比原先高一等级的混凝土浇筑~ 裂缝~从你说的资料上来看原材料和水灰比上来说不太可能~可能是养护和施工何在的事 这都是我老早看到的了~一般来说甲方不会要你这么正 他绝对会要你敲掉 ~重搞~
2010-06-07 09:25:07
赞同0
加载更多回复 举报