我是学制冷与冷藏技术的,现在有一门课是冷库建筑,学期中期要做课程设计,现在我对建筑绘图不是很熟,希望大虾们上传一些教学视频到这,或直接发给我xnianfeng1986@163.com.小弟感激不尽!!!![/size]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
荣昌制冷
沙发
用什么方法来判断系统是堵还是制冷剂少?
2008-10-07 10:13:07
赞同0
-
wybbyw
板凳
谢谢荣昌老师热心的回复.
2008-10-06 18:49:06
赞同0
加载更多家用空调:测低压压力低于正常工作压力,运转电流也低于正常工作电流,空调连接管结霜,制冷效果差,内机干净,风量正常,足以说明系统缺氟;如果测低压压力和运转电流都低于正常值,但高压压力偏高,空调连接管常温无反应,基本无制冷效果,应该视为系统存在堵塞。
冷库:测低压压力与库温不相对应,膨胀阀调节甚至开得很大时低压仍无明显反应,阀内发出明显的“丝丝”气流声,阀后及回气管结霜少,甚至不结霜,阀前的输液管发热,机器的运转温度很高,运行电流低,库温下降缓慢甚至不下降,足以说明系统缺氟或严重缺氟;如果低压压力明显低于库温的相对值,膨胀阀的阀头及进口处都结霜,阀前输液管处常温以下甚至结露,膨胀阀及管路无液体流动的震感,阀后及回气管结霜少,甚至不结霜,机器的运转温度很高,运行电流低,库温下降缓慢甚至不下降,足以说明膨胀阀或出液过滤器存在堵塞或完全堵塞。
回复 举报
老师能否把空调,冷库系统也分析以下.
在这里先谢谢了.:handshake
回复 举报