土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家来讨论下.

大家来讨论下.

发布于:2008-10-04 18:35:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
当一个制冷系统出现高低压力偏底,运行电流偏小时,有可能是制冷剂少也有可能是节流元件堵.
大家讨论下:出现上述情况时大家都是用什么方法来判断系统是堵,还是制冷剂少.:call: :call: :call: :call:

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    用什么方法来判断系统是堵还是制冷剂少?
    家用空调:测低压压力低于正常工作压力,运转电流也低于正常工作电流,空调连接管结霜,制冷效果差,内机干净,风量正常,足以说明系统缺氟;如果测低压压力和运转电流都低于正常值,但高压压力偏高,空调连接管常温无反应,基本无制冷效果,应该视为系统存在堵塞。
    冷库:测低压压力与库温不相对应,膨胀阀调节甚至开得很大时低压仍无明显反应,阀内发出明显的“丝丝”气流声,阀后及回气管结霜少,甚至不结霜,阀前的输液管发热,机器的运转温度很高,运行电流低,库温下降缓慢甚至不下降,足以说明系统缺氟或严重缺氟;如果低压压力明显低于库温的相对值,膨胀阀的阀头及进口处都结霜,阀前输液管处常温以下甚至结露,膨胀阀及管路无液体流动的震感,阀后及回气管结霜少,甚至不结霜,机器的运转温度很高,运行电流低,库温下降缓慢甚至不下降,足以说明膨胀阀或出液过滤器存在堵塞或完全堵塞。
    2008-10-07 10:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    谢谢荣昌老师热心的回复.
    老师能否把空调,冷库系统也分析以下.
    在这里先谢谢了.:handshake
    2008-10-06 18:49:06