并行输水管道间距如何确定?
并行输水管道间距如何确定?
一大型城市从某一大型水库引水,设计为两根d1800管道,并行布置,请教各位如何确定其净距,多谢!
发布于
2008-10-03 20:40:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ma8602
学习了
2010-01-17 12:10:17
来自 PC
评论
举报
wato92
这个问题确实不好回答,我们做得设计也遇到同样的问题,要从安全角度考虑,则间距会很大(假设一根爆管,另一根不受影响),最后综合考虑,我们取为800mm。