土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:双电缆同时供电电流不平衡
商场一个分区内由一个配电室供电,配电室总进线为两根240电缆,上端开关均为630A,配电室内低压柜未设联络,俩根电缆同时供电,经常出现俩端电流不平衡的问题,一个电缆承担电流高出另一根很多,电缆为同一批次、长度相差十米以内,正常情况俩端相差20个电流左右。请问可能是什么原因。

全部回答(3 )

  • mr_yon
    配电室总进线为两根240电缆,上端开关均为630A,
    这句话是什么意思?两根电缆给两个开关供电吗?
    2008-10-04 10:19:04 来自 PC 评论 举报
  • mt0322
    谢谢,我在观察段时间吧。
    2008-10-04 09:04:04 来自 PC 评论 举报
加载更多