土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教问题,在线等

请教问题,在线等

发布于:2008-10-03 17:11:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各们高手,现在我们公司进行土建施工,原本设计管道沟和电缆沟并排,但近期因施工时间问题想将电缆沟和管道沟合并用一个管道沟同时敷设电缆和热水、消防、排水管道等,我想知道有没有这方面的标准啊?这么干允许不允许呢?先谢谢各位啦!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 宛龙九八
    宛龙九八 沙发
    明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定
    电缆与管道相互间允许距离(mm)如下:
    电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆
    热力管道 平行 1000 500
    交叉 500 250
    其他管道 平行 150 100
    2008-10-04 13:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    热力管道要离开电缆1米以上,消防水管道要离开电缆0.5米以上,在交叉处,热力管道要在电缆的上方,且保证垂直距离在0.5米以上,其他冷水管道应在电缆的下方,垂直距离在0.3米以上。
    2008-10-04 06:45:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅