土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽流量计算公式

蒸汽流量计算公式

发布于:2008-10-02 19:36:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
DN-100管子5公斤压力怎么算流量,那位朋友知道。谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • szjyming
    szjyming 沙发
    0.5MPa饱和蒸汽的密度是3.11KG/立方米,蒸汽的流速可选在25-35M/S,蒸汽的流量=管道截面积*流速*蒸汽密度*3600,算出的D100管道的流量是2636KG(30M/S)
    2008-10-19 16:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • kai23fa
    kai23fa 板凳
    q=(d/594.5)*(d/594.5)*w*ρ q-质量流量 t/h d-管道内经 mm w-蒸汽流速(一般20至40 m/s) ρ -工作状态下的密度
    2008-10-05 09:52:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供热费又要上调了!

我们这的供热费又要上调了,越来越贵了。到底应该多少钱一平米有没有人能算的清楚?供热公司的计算为30多每平米,这肯定是瞎掰,他们连给他妈买卫生巾的钱都算里了吧。来这里的大部分好像都是搞设计,很少是搞运行。可能对费用不太关心。

回帖成功

经验值 +10