土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冲孔灌注桩的静载试验不合格,什么原因,大家帮忙一块分析分析

冲孔灌注桩的静载试验不合格,什么原因,大家帮忙一块分析分析

发布于:2008-10-02 06:39:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
冲孔灌注桩,桩长35.3m,桩径700mm,设计单桩承载力3610kN
地层⑤-残积性砂质粘土,侧阻70,厚度9.6m
地层⑥-全风化花岗岩,侧阻80,厚度21.3m
地层⑦-散体状强风化,侧阻95,端阻2800,厚度4.4m
地下水位为8.0m。

静载结果是:压力2888kN时,沉降量31.95mm
压力3610kN时,沉降量71.80mm
检测单位依此判定,单桩承载力为1444kN。

2.jpg

2.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bler
    bler 沙发
    还是应该先做一下小应变,看一下桩身的完整性,及桩长,然后配合静载试验的应力应变曲线判断,楼主给出的资料太少
    2010-06-18 10:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • lweich2003
    lweich2003 板凳
    桩身质量没问题的话,桩底占大部分原因!
    压力2888kN时,沉降量31.95mm可以判断为侧阻力发挥完全的阻力。
    2010-06-17 20:08:17

    回复 举报
    赞同0