在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?

另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了

全部回复(123 )

只看楼主 我来说两句
  • taking
    taking 沙发
    另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了
    答复:首先看是高层还是多层.
    1.若是多层,若符合《建规》8.5.1条第5款,则需设置自动喷水灭火系统。反之没必要。
    2.若是高层,则属于公共建筑,则按《高规》7.6.3条设置自动喷水灭火系统。
    2010-04-26 17:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • weilejianglai001
    电脑室一般都是气体灭火系统!
    2010-04-26 15:46:26

    回复 举报
    赞同0