泵站电机用同步机好还是异步机好?

发布于:2008-10-01 21:52:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV电压等级单机800KW容量的泵站,请问选异步机好还是同步机好?
《泵站设计规范》上说,630KW及其以上容量的电机宜用同步电机补偿。这对于无功补偿来说是不错的。
但本人以为,异步机简单,可靠,经济性好,想用异步电动机,只要无功补偿能达到高压侧功率因数达到0.9就可以。
泵站设计规范上的规定,也是很早以前的规范,当时电网容量不能和现在相比了,现在异步电机很可靠,成熟,对于排涝泵站来说,一年也运行几天而已,同步电机结构复杂,还有励磁系统,对运行来讲,比选择异步电机要复杂些。
不知各位设计过泵站的朋友,超过630KW装机的你们用哪种电动机的多呢?能分享一下你们的经验吗?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主已经分析了,同步电机主要是为了调节功率因数。
    当有多台电机长期运行时,装几台同步电机给其他异步电机补偿,使整个系统的cosφ>0.9,而且可以自动调节,减少了无功补偿的投资。
    2008-10-02 06:47:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。