知道“必需汽蚀余量”,如何计算水泵安装高度
知道“必需汽蚀余量”,如何计算水泵安装高度
现水泵资料中提供的数据中有一列“必需汽蚀余量”,根据这个如何确定水泵的安装高度,也既水泵吸水管轴线位置距最低水位的距离。
“必需汽蚀余量”与“允许吸上真空高度”有什么区别?它们有什么关联吗?恳请赐教,谢谢!!!!
发布于
2008-09-30 22:08:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
as1088
看明白了吧
2016-10-05 16:29:05
来自 PC
评论
举报
as1088
这个原理讲得太绕了,让人迷惑