如何配置丹佛斯驱动器
如何配置丹佛斯驱动器
丹佛斯AME613(413)驱动器主要用在以水和蒸汽为介质,温度可高达350℃的供热和区域供热系统。它是模拟量的控制,我看了丹佛斯的控制器怎么都是三点控制,找不到模拟控制的ECL,请教各位了
发布于
2008-09-29 23:32:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
capcom2000
没错,是这样子的。
ECL只能配AMV驱动器
APEX 20可以配AME驱动器